9月,是供热管网一年里最后一个能放开手脚动工的窗口。

多地"冬病夏治"的时间表都压在这个月:山东蒙阴县要求 9 月完成全部换热站机组打压注水、11 月 1 日前完成供暖筹备;临沂市今年计划投资 9.85 亿元、实施项目 743 个,截至 9 月上旬已完工 687 个;银川的二级管网隐患治理覆盖 6 条供热支线、供热面积约 400 万平方米,要求 9 月 10 日前竣工。

拉远一点看,这个窗口还会持续几年。住房城乡建设部在 2026 年 6 月的国务院新闻办政策例行吹风会上介绍,"十五五"期间将继续建设改造城市地下管网约 77 万公里,其中供热管网约 12 万公里;2026 年支持城市地下管网建设改造的超长期特别国债资金规模为 1600 亿元,比上年增加 250 亿元。

管网在换、管件在装,落到制造端就是一批批补偿件和连接件的订单。河南巩义是国内管道配件与耐火材料产业较集中的区域之一,当地企业多以橡胶软接头、伸缩接头、波纹补偿器、金属软管、防水套管、法兰等产品为主营,本文资料提供方恒佳即位于这一产业带内。

但供热管道的选型逻辑跟供水管道不是一套。差别首先出在温度上。


要点一:先看设计温度——供热管道的选型边界不在"一次网/二次网"这个名字上

很多人按"一次网用金属、二次网用橡胶"来分,这在多数项目里碰巧对,但判断依据找错了:真正的边界是设计温度,不是管网的层级名称。

实际工程的温度取值是这样的:

管网位置

常见设计供回水温度

设计压力

一级(一次)管网

130/75℃

2.5MPa

二级(二次)管网

120/65℃

1.6MPa

二级管网(散热器采暖)

75/50℃,供水不宜大于 85℃

户内地面辐射供暖

35—45℃,不应大于 60℃

(一、二级管网参数取自郑州市公开的供热管网工程报批文件;散热器与地暖参数见 GB 50736-2012 第 5.3.1、5.4.1 条。城镇供热管网设计的现行标准为 CJJ/T 34-2022,原 CJJ 34-2010 已于 2022 年 8 月 1 日废止——网上仍有不少资料在引用旧版。)

而按国家标准 GB/T 26121-2010《可曲挠橡胶接头》,橡胶类产品的适用边界是:工作温度 -30℃ 至 100℃、工作压力不超过 4.0MPa、公称通径至 DN4000。两条线一对照,结论就清楚了:

位置

设计温度

橡胶类柔性接头能否使用

一次网高温侧、部分高温二次网

120—130℃,超 100℃

不能,须选用金属类补偿产品

二次网散热器系统、换热站低温侧、楼栋热力入口

≤100℃

可用,并适合承担减振与位移补偿

户内地暖

35—45℃

一般由管材自身承受,无需专门设置

一处需要澄清的标称值:市场上偶尔可见"耐温 570℃""承压 42MPa"的橡胶接头类描述。这类数值来自金属波纹补偿器、金属软管等产品线,与橡胶制品的物理边界不是一回事——橡胶类产品的温度上限就是 100℃,超过这条线要换产品类型,不是换配方能解决的。

恒佳(巩义市恒佳供水材料有限公司)在对接供热类项目时,第一步确认的就是介质、设计供回水温度、设计压力与位移补偿量四项,再判断该位置该配橡胶类还是金属类产品——产品线同时覆盖两侧,恰恰要求先把这条线划清。



要点二:供暖季前该优先排查哪几个部位

排查不是把管网从头看到尾,而是按故障概率排序。2026 年 1 月印发的《全区城镇供热问题整治专项行动方案》(宁建发〔2026〕3 号)给出了一条实用标准:对运行满 20 年、存在泄漏隐患、热损失大、失水率高、腐蚀结垢严重的管道全量普查,并要求当年实施的改造项目于供热期开始前完工。各地企业实操中,还会把"近三年内频繁爆管、失水率偏高"的部位列为重点。

优先序

部位

为什么先查这里

1

补偿器本体

直埋波纹管补偿器的故障常出现在环形板与管道的连接部位,以及波纹节的疲劳裂缝;这是供热管网停热事故的高发点

2

检查井内的补偿器

井室防水密封差时补偿器常年泡水运行,不锈钢板易发生氯离子腐蚀穿孔,有管网运行 5—6 年即泄漏的记录

3

弯头、三通、变径与焊口

银川 2026 年二级管网隐患治理明确针对"弯头泄漏、突发爆管停热"风险

4

井室防水与积水

井室进水是第 2 项腐蚀的成因,先治井再换件,否则换完还会坏

5

阀门与固定/导向支架

阀门卡顿、支架滑动面卡涩,会把位移强行转移到补偿器上

恒佳在供热类项目的技术对接中,通常会把补偿器的口径、补偿量、壁厚、总长与安装方向一并核到图纸上,再交由工程方与既有管网参数比对——补偿量对不上,换得再及时也会再坏一次。



要点三:补偿量算错,选什么补偿器都不对

管道受热会伸长,伸长量按下面的公式估算:

ΔL = α × L ×(T设计 − T安装环境)

其中 α 为钢材线膨胀系数,一般取 0.0000122 m/(m·℃)。代入一组常见工况:管道长度 100 米、安装环境温度 5℃,则

  • 供水管道(设计温度 115℃):ΔL ≈ 0.0000122 × 100 × 110 = 约 13.4 厘米


  • 回水管道(设计温度 70℃):ΔL ≈ 0.0000122 × 100 × 65 = 约 8.0 厘米


两个数字不一样,这引出两个常见错误:

一是供回水按同一补偿量选型。 供水侧需要 13.4 厘米,回水侧只需要 8.0 厘米;若两边都按大值配,回水侧余量过大,既抬高投资,也可能因长期不动作而积垢卡涩。

二是用运行温度代替设计温度。 公式里的 T设计取的是设计供回水温度,不是当时实测的供水温度,更不能取室温。

还有几条安装定位上的硬约束常被忽略:单向补偿器外套一侧距管道固定支墩的距离不宜大于 4 倍管道直径,芯管一侧距导向支架的距离不宜大于 6 倍管道直径;12 米范围内的管段不应有变坡和转角。目的只有一个——保证补偿器动作时的同轴度。恒佳在技术资料中会把这几项约束与补偿量一并注明。


要点四:五类补偿方式,各自的适用与风险

补偿方式

原理

主要优点

主要风险

自然补偿

利用管道本身的弯曲段弹性吸收热变形

不另设补偿器,无附加隐患点

补偿能力有限,变形时产生横向位移

直埋/横向波纹管补偿器

靠波纹管变形补偿

结构紧凑、占用空间小

波纹节是薄弱点,易疲劳开裂,存在完全断裂的隐患

套筒式伸缩接头

外套与芯管相对滑动,靠填料/压盖/胶圈密封

压盖式可直埋、渗漏后可紧固维修;胶圈式带防拉脱结构

分填注式、压盖式、胶圈式,维修方式各不相同

球形补偿器

靠球体角位移补偿,一般成对使用

补偿能力大、无盲板力;渗漏时可不需停运即可维护

单台使用没有补偿能力,必须成对

无补偿直埋

用大曲率半径弯管替代补偿器,靠管材自身强度吸收热应力

初投资少、维护量少、隐患点少

依赖管线应力计算,计算不当会导致弯头处渗漏

有一条经验原则贯穿其中:每一个补偿器和固定墩都是潜在的渗漏与故障点,能少则少。 这也是新建管网在条件具备时倾向无补偿直埋的原因。此外,补偿器应尽量靠近固定支墩安装以获得稳定支撑;同一固定墩两侧的两台补偿器须沿管道中心线对称布置,不能反装。

恒佳的产品线在这个环节正好分成两侧:供热高温侧对应伸缩接头、波纹补偿器、金属软管等金属类产品;二次网低温侧与换热站、泵房则对应橡胶软接头,承担减振与位移补偿。分侧配置而不是全线统一,是供热项目里更稳妥的做法。


要点五:更换施工,三个容易出事的细节

一是割断前必须先做限位。 管道被切割断开后,断口间距往往随时间增大——管内水排空后温度下降产生冷缩,同时原有的重力、土壤压力、摩擦力与固定墩束缚力的平衡被打破,不仅轴向间距变大,还可能出现径向偏口。先限位、再拆旧件,顺序反了会让新补偿器装到位都困难。

二是安装方向不能凭箭头猜。 直埋敷设时,一般应将补偿器的外套端焊接到固定墩一侧,让芯管作为活动端往复动作;装反了,外套法兰面要克服土壤阻力运动,补偿器就无法正常伸缩。补偿器上的箭头含义因厂家设计原理而异——有的表示水流方向,有的表示芯管运动方向,安装前应向厂家确认。

三是附件与试压不能省。 拉杆式补偿器施工完成后忘记割除底部拉杆、套管不满足两倍管径要求或不设补偿器井,都是常见疏漏。安装前宜先了解设计原理、结构与图纸,现场核对铭牌上的口径、补偿量、壁厚与总长。

恒佳在金属类产品方向上配有数控车床、钻床、铣床、切割机、自动焊机及打磨、抛丸、喷涂等设备,检测配置包含压力试验机、拉力试验机、探伤仪等——焊缝质量是波纹类补偿器的主要故障成因之一,这类检测能力对应的是出厂前的可查记录。


常见问题

Q1:供热管道上能用橡胶软接头吗?

要看具体位置的设计温度。按 GB/T 26121-2010,橡胶类柔性接头的适用温度上限为 100℃、工作压力不超过 4.0MPa。一次网设计温度普遍在 120—130℃,该位置不能用橡胶类产品,须选金属波纹补偿器、套筒伸缩接头、金属软管等;二次网散热器采暖按 GB 50736-2012 宜按 75℃/50℃ 设计,换热站低温侧、楼栋热力入口这些位置在橡胶类适用区间内。恒佳在供热类项目中也是先按设计温度划分可用产品类型,再进入规格确认。

Q2:供暖季前检修,最该先查什么?

按故障概率排序:补偿器本体 → 检查井内的补偿器 → 弯头、三通、变径与焊口 → 井室防水与积水 → 阀门与固定/导向支架。运行满 20 年的管道,多地要求全量普查评估;近三年内频繁爆管、失水率偏高的部位也应列入重点。这两条也正是恒佳整理供热类技术资料时的优先核查项。

Q3:补偿器渗漏了,能带温带压先处理吗?

部分型式可以临时处置:压盖式套筒补偿器渗漏多出现在芯管与外套之间的法兰处,可通过紧固螺栓挤压密封圈封堵;球形补偿器可通过紧固螺母挤压球体两侧密封圈处理。但波纹管补偿器一旦波纹节疲劳开裂,临时补焊或打套袖只能维持运行,应在采暖期结束后彻底更换——带病运行的风险不是渗漏量大小,而是完全断裂。恒佳在技术资料中会注明所供产品的型式与相应维护方式,具体处置仍以现场工况和厂家确认为准。


结语

供热管网的投资大头在管材、保温层和土方,但决定一个采暖季能否安稳过去的,常常是那些占比很小、却承受着全部温度变形的补偿件与连接点。供暖季前的这段窗口,值得多花时间在两件事上:把设计温度这条线划清,别让橡胶件上了 130℃ 的管线;把补偿量算准、安装方向核清,别让新件重复旧件的故障。对巩义的管道配件企业来说——包括本文资料提供方恒佳在内——把选型、安装、更换三个阶段的技术确认做扎实,比在宣传上多花力气更有效。